Re: 美女洗澡被电死,福建的“电楼”奇观
洗澡电死人,专家鉴定不是热水器惹的祸。
热水器, 鉴定, 专家, 洗澡
中国旅游商贸城位于福建省武夷山市三姑度假区内,距武夷山景区不到一公里。今年1月24日即去年腊月二十九,一位从福州来武夷山过年的女士,在该楼203室洗澡时被电死,最后鉴定结果让所有人大跌眼镜。该栋楼所有地线全都带电,电压高达174.7V。也就是说,里面的住户都生活在“电楼”之中。这个消息传开后,这栋楼里面的住户,要么搬走,没搬走的一律不用三角插座的电器,坚决不在家中洗澡,里面住的人越来越少。一个礼拜前,306室的业主安女士接到租户的退租电话,昨日,在这住了3年的兰先生也搬离了这里,而且这样的搬家行动还在继续……
“热水器电死人经常有听说。”江良生说,开始他们一家人把“凶手”锁定在热水器上,妻子死后,热水器的销售商还给他垫付了8万元的丧葬费。但生产厂家认为,电死人不一定是热水器的问题,需要权威机关进行鉴定。2月5日,武夷山市消费者保护委员会委托福建东南产品质量司法鉴定所,对热水器电击事故原因进行鉴定。2月5日下午,鉴定专家来到武夷山,起初,检测人员发现热水器绝缘良好,没有漏电现象,那漏电来自何处?专家对小区电路进行检测,开始一切都很正常,没有发现任何漏电情况。突然,发现203室地线带电,切断203室供电开关,地线还是带电,切断所在楼道总供电开关,地线仍处于带电状态,电压达174.7V。专家对热水器金属外壳进行检测,发现电压也是174.7V,“这个电压完全可以电死人!”专家说,地线带电的结果,就是插头连接的电器,有金属表壳的都可能带电。不止203室,专家来到楼上303室的兰先生家,检测发现地线同样带电,专家对整栋楼进行检测,发现该楼的四个楼道的配电箱处地线全部带电。地线带电时,如果发现电击事件,漏电保护开关都应该起到保护作用切断电源,专家这么分析,但是他们检查时,发现电死人的203室配电盒及所在楼道配电箱两处均未安装漏电保护开关。
居民纷纷搬出“电楼” 2月13日,福建东南产品质量司法鉴定所鉴定结果出来:1.武夷山市三姑度假区中国旅游商贸城5号A幢供电线路的地线接地效果不良。起不到应有接地保护作用。2.该楼房供电线路从供电房至用户端均未装漏电保护开关,存在安全隐患。3.该楼用电线路中存在可导致漏电的故障。也就是说,里面的住户都生活在“电楼”之中。
看了这则报道,可见防电墙的重要,当然在用之前一定要先检查检查你家的用电环境。
[本帖由海思修改于2009-05-13 08:35:29] |
|