Re: 变电站的防爆措施
按照“变电站伤亡”关键字查找,找到一份简报:
信息来源 国家电监网 http://nfj.serc.gov.cn/
南方电力安全生产
简 报
第10期(总第18期)
国家电力监管委员会南方监管局 2006年8月24日
生产运行情况
安全生产情况
典型事故
经验介绍
监管动态
● 生产运行情况
7月份,南方五省区完成统调发电量共321.2亿千瓦时,其中水电81.01亿千瓦时,火电224.39亿千瓦时,核电15.8亿千瓦时,蓄能发电2.21亿千瓦时;全网统调负荷5次刷新历史记录,最高纪录达到5578.5万千瓦(7月24日),广东电网统调负荷5次刷新历史记录,最高纪录达到3628万千瓦(7月25日);全网最大用电负荷率92.05%(7月15日),月均用电负荷率88.23 %;全网最大峰谷差1900万千瓦(7月31日),平均峰谷差 1423万千瓦。
7月份全网频率平均合格率:50±0.2Hz合格率为100%,较去年同期提高0.0011%;50±0.1Hz合格率为99.811%,较去年同期提高2.872%。
南方五省电网7月份统调新投发电机组容量2095MW(2005年同期新投发电机容量460MW)。
错峰及拉闸情况如下表:
错峰及拉闸情况 最大错峰电力
(万千瓦) 错峰影响电量
(亿千瓦时) 拉路条次(条次)
7月 7月 7月 去年7月
全网 7.96 763 1288
广东 509 5.33 761 287
广西 0 0 0 710
云南 74 2.63 2 291
贵州 0 0 0 0
海南 0 0 0 0
●安全生产情况
7月份南方区域电力系统安全生产情况
一、总体情况
2006年7月份,南方区域没有发生重特大电网、设备事故,没有发生火灾事故,没有发生电厂垮坝事故,共发生各类电力安全生产事故24起,比6月份增加10起,其中:人身伤亡事故6起,比6月份增加1起;一般电网事故3起,比6月份增加1起;一般设备事故15起,比6月分增加6起。
二、事故分类及原因分析
(一)人身事故
7月份,南方区域人身伤亡事故和因事故死亡的人数是今年以来最多的,共发生6起人身伤亡事故(重大人身伤亡事故1起,一般人身伤亡事故5起),8人死亡。
去年同期,人身伤亡事故3起(重大人身伤亡事故1起,一般人身伤亡事故2起),死亡4人。今年7月人身伤亡事故数量比去年同期增加了100%,事故导致的死亡人数比去年增加了100% 。
如上图所示,今年各月人身伤亡事故的宗数呈上升趋式,特别是因事故死亡的人数逐月上升。
6起人身伤亡事故中,有4起是由违章作业及施工管理不善引起的,1起是由设备设计不合理引起的,1起是由自然灾害引起的。
六起事故的简要情况如下:
1、2006年7月10日10时5分,海南电网儋州供电公司三都220千伏变电站施工现场发生一起升降架倒塌事故,造成升降机安装人员1人死亡、1人重伤。
2、2006年7月11日15时,云南水利电力有限公司马关县山车乡马关鱼塘发电有限公司在更换发电机组蝶阀时,发生一起高空坠落事故,造成1人死亡。
3、2006年7月25日,华能海口电厂锅炉本体构架安装工程承包单位四川电力建设三公司在配合建筑塔吊吊装#9机组锅炉构架37.6米层横梁时,发生一起横梁坠落事故,造成1人死亡、1人轻伤。
4、2006年7月29日11时40分,海南电网海口供电公司输电管理所带电作业班在进行停电检修与改造工作时,发生一起高空坠落事故,造成1人死亡。
5、2006年7月27日14时20分左右,国投北部湾发电有限公司北海电厂检修工作承包单位赤峰东元电力有限责任公司在进行#1炉磨煤机小齿轮检修时,由于电葫芦设计不合理,发生一起触电事故,造成1名检修人员死亡。
6、7月2日凌晨2时6分,中国水利水电建设集团公司所属中国水利水电第十一工程局在云南戈兰滩项目部由于营地后边山体突然滑坡坍塌,造成3人死亡。
人身事故原因分析
分析表明,违章作业及施工管理不善仍是造成人身伤亡事故的主要原因。电力生产、施工安全管理还存在漏洞,安全意识不强、安全投入不足、安全管理不到位等问题依然存在。
(二)电网事故
上半年南方区域范围内共发生各类一般电网事故3起,其中因雷害引起的事故1起(7月17日18时36分,雷雨造成贵州毕节供电局220kV金毕线故障跳闸,事故造成220kV毕节变电站对110kV流沧变电站停电27分钟,减供负荷22700kW,少供电10215kWh);因设备质量不良引起的事故1起(7月7日18时18分,贵州电网公司500kV青岩变电站220kV岩筑I回B相CT爆裂起火,母差保护动作,#2主变220kV侧212断路器跳闸,贵阳南部电网与主网解列,贵阳电厂#8、#9机跳闸,清镇电厂#5、#8机跳闸,共切机667MW);因运行管理不当引起的事故1起(7月5日9时05分,施工人员误碰二次回路端子导致广西贵港供电局220kV大藤线2052开关动作跳闸,220kV大安变电站全站失压)。以上数据表明,7月份,雷雨等自然灾害、设备质量不良、运行管理不当是造成电网事故的直接原因。
(三)设备事故
7月份,在南方区域范围内的15起设备事故中,运行管理不当事故2起(占13%),雷害引起的事故5起(占33%),外力破坏引起的事故4起(占27%),设备质量不良引起的事故4起(占27%)。
现将雷害引起的事故简述如下:
1、7月27日,广东揭阳供电局110kV揭渔线、揭曲线(同塔架设)遭雷击, 因保护拒动,110kV云曲线越级跳闸,造成110kV曲溪变电站、东方变电站失压。
2、7月11日,广西防城港供电局110kV新山线#76杆遭受雷击闪络,造成110kV江山变电站、深沟变电站失压。
3、7月12日,广西河池电业局220kV麻车线故障, 造成车河变电站220kVⅠ母、#2主变、 110kV锡山变电站全站失压事故,事故原因:220kV麻车线#100杆A、C相瓷瓶被雷电击穿。
4、7月13日,广西桂林供电局110kV城北变电站#1主变三侧开关跳闸事故,事故原因:由于雷击造成较多小水电切机,冶炼负荷变化较大,#1主变中压侧、低压侧负荷电流迅速增加,在中、低压侧负荷电流共同作用下,加之频繁的雷电引起电压降低,造成复压过流保护动作
5、7月13日,广东河源供电局因雷击造成220kV河源变电站220kVⅡ段母线、110kV双下变电站、城南变电站失压。
以上数据表明,雷雨、台风等自然灾害是造成设备事故的主要原因。目前正值南方区域台风雷雨较多时期,各电力企业应进一步加强线路防雷击工作,减少雷害引起的事故发生;同时应加强防风、防汛管理,进一步落实“三防”应急预案的编制完善和物资、人员准备工作。
●典型事故
海口供电公司“7.29”人身伤亡事故
事故经过:7月29日7时20分,110kV玉塔线停电检修,海口供电公司输电管理所进行110kV玉塔线#10、#10+1两基铁塔组塔及进行105基杆塔绝缘子改造工作。
10时40分,带电班三名施工人员完成110kV玉塔线#97、#98、#99杆的绝缘子更换工作后本打算休息,但发现#100杆(耐张杆)仅剩塔岭侧绝缘子尚未更换(玉洲侧绝缘子之前因遭受雷击已更换),于是决定继续更换#100杆塔岭侧绝缘子后再休息。工作时一名施工人员在杆下,两名施工人员在杆上。11时40分,在杆上进行#100号耐张杆塔岭侧最后一相(C相)绝缘子串更换时,跨坐在绝缘子上工作的一名施工人员面向横担方向收紧紧线双钩,操作完成后,便解开系绕在一串瓷瓶和双钩上的安全带(唯一的)进行移位(往导线侧后退),在后退过程中突然失去平衡从绝缘子串上(高约12米处)坠落地面。
事故发生后,施工人员在现场立即采取紧急救护措施实行救护并拨打120急救电话。12时20分,急救中心救护人员到达现场,确认坠落的施工人员抢救无效死亡。
事故原因分析:
直接原因:施工人员违反《电业安全工作规程》(电力线路部分)的有关规定,在杆上作业移位时,先解开安全带,失去了安全带保护,不慎失手坠落。
间接原因:(1)没有合理地分配两天的工作量,盲目赶工;(2)工作当天天气闷热,坠落的施工人员年龄偏大,连续工作后已经疲劳,造成移位时身体失去平衡;(3)现场安全措施不完善,在一条安全带长度不够的情况下,没有使用带有后背绳的双保险安全带;(4)现场监护不到位。
针对2006年南方区域电力企业在基建工程、技改工程中,人身伤亡事故宗数逐月增加的特点,各电力企业要切实加强基建工程、技改工程安全管理,按照国家电监会《关于印发〈电力建设施工安全专项整治方案〉的通知》(电监安全〔2006〕20号文)的部署和安排,求实深入开展基建安全专项整治活动。(1)要认真做好安全检查工作。各级安全生产监督管理机构,要把检查的重点放在企业及个人对国家安全生产法规和安全生产责任制的落实等方面。充分发挥各级管理人员和职能部门的作用,从人力、物力、财力等方面保证施工现场安全生产规章制度的贯彻落实。(2)南方区域电力基建任务重,电力施工企业要严格遵循科学规律,合理安排施工工期,防止为了赶工期,忽视安全管理,导致人身伤亡事故的发生。(3)针对外包工在生产第一线所占比例大,伤亡事故多的状况,企业要认真组织安全生产技能和安全知识的培训和教育。同时,要加强对外包工的安全管理,在总分包合同中要明确外包工安全生产责任,并建立对外包工的安全检查、安全交底制度。
●经验介绍
本期介绍深圳能源集团有限公司今年上半年安全生产管理经验,该公司今年上半年没有发生人身重伤事故、群伤及死亡事故、重大交通事故、重大设备事故、重大火灾事故,安全生产形势局面良好,值得各发电企业学习借鉴。
(一)认真贯彻落实安全生产责任制
该公司组织专家认真完善了安全生产管理体系,层层落实安全生产责任制,把安全生产目标分解落实到每个环节、每个岗位、每个员工;与各下属企业签订2006年度安全经营目标责任书,每个企业的主要负责人正式承接安全生产责任,并将其层层分解落到实处;在基建安全责任的落实工作中,一方面在合同中明确安全管理责任关系,另一方面通过安全管理网络加强安全工作的沟通和协调,坚持“预防为主”和“四不放过”的原则,不断加强安全检查和考核管理力度,努力防止安全事故的发生。
(二)将设备整治和安全管理有机融合
在制订的2006年反事故措施和安全技术劳动保护措施时,该公司充分考虑设备整治工作,尤其重视设备隐患的消除。下属发电企业年初将本单位的设备问题按轻重缓急进行分类,充分利用大、小修和临修的机会加以消缺,提高机组可用率,增强设备安全水平。
(三)抓好在建工程的安全工作
认真遵照执行关于电力建设安全文明施工的有关规定,要求工程建设严格按照“四化一制”进行实施,即安全文明制度化、安全设施标准化、员工行为规范化、物品堆放定置化和建立健全应急机制。在实施“四化一制”的同时,还注重充分发挥工程监理在安全生产方面的重要作用,严把施工安全关。上半年全公司的基建施工安全状况普遍良好,实现了基建工程的安全文明施工。
(四)加强安全宣传培训教育
实行安全管理人员的专业化、职业化,积极组织专职安全管理人员参加省、市注册安全主任的任职资格培训及考试。该公司上半年有50余人接受专职安全管理人员的有关培训;约6000余人次接受各类普及性安全宣传教育。
由于在安全生产管理方面做了大量基础工作,今年上半年,深圳能源集团有限公司安全生产工作实现了年初既定的安全目标:集团所有电厂和非电企业的生产经营都继续保持“四无”,即无人身重伤、群伤及死亡事故,无重大交通事故,无重大设备事故,无重大火灾事故;各电厂工作票、操作票的合格率均接近98%;各电厂均未发生各种类型的电力生产责任性事故。总体来看,主导产业的各发电厂设备检修、运行状况保持平稳;各非电企业安全形势较好;公司安全生产总体情况平稳。
●监管动态
南方电监局大力推进大面积停电应急工作
按国家电监会要求,南方电监局始终把大面积停电应急管理作为今年工作的重中之重,从构建应急体系,完善应急预案出发,扎实深入开展应急管理工作,督促各电力企业制定完善的应急预案和开展应急演练;构建南方区域电网大面积停电应急体系,形成科学的应急救援机制;积极推动广东省电网大面积停电事故应急联合演练,成立了广东省电网大面积停电事件应急领导小组办公室,组织编写了《广东省2006年电网大面积停电事故应急联合演练总体方案框架》,目前各项工作正在顺利推进中。
继续加强迎峰度夏防风防汛
工作保障电网安全
7月,南方电监局下发了《关于做好防南方区域电力防雷减灾工作的通知》,明确提出电力企业做好防雷工作的六点要求;转发了国务院安委会办公室《关于做好汛期安全生产工作的紧急通知》,并根据南方区域台风多发的特点,要求各电力企业继续加强迎峰度夏、防风防汛工作,落实各级防汛工作责任制,完善防汛组织机构,有针对性地做好汛期各类事故预想,落实各项防洪防汛措施,做好各种物资准备,保证抗洪抢险电力供应和重要电力设施安全度汛,尽最大可能保证电力可靠供应。
7月14日以来,受第4号强热带风暴“碧利斯”、第5号台风“格美”的影响,韶关、汕头、惠州、清远、梅州、河源、潮州等市部分地区发生了较大的洪涝灾害,广东局部地区电网受到严重影响。南方电监局领导和有关工作人员24小时值班,随时关注救灾抢修复电工作,广东电网公司和各有关电力企业准备充分,措施得力,抢险迅速,检修人员奋力抢险,上下一心,众志成城,将损失降到了最低,最大限度地保证了电力供应。
2006年7月南方区域电力系统电网及设备事故原因分析表
事故原因分类 电网事故 设备事故 人身事故 合计
供电 发电
合 计 3 15 0 6 24
1、运行管理不当 1 2 0 5 8
2、雷害、台风与其他自然灾害 1 5 0 1 7
3、外力破坏 1 4 0 0 5
4、设备质量不良 0 4 0 0 4
5、其他原因 0 0 0 0 0
6、原因待查 0 1 0 0 1 [本帖由ericpic修改于2007-01-25 10:09:14] |
|