一、前言
电力是基础性行业,在国民经济发展中起着重要的作用,日趋严重的电力短缺使电网建设的紧迫性更加凸显,已成为社会发展的当务之急。为了响应党中央关于“构建社会主义和谐社会”的号召,在政府的大力支持下,电力部门应加大与电力相关环保知识的宣传力度,增进广大群众对电磁感应、消防保护等基本常识的了解,为电网建设创造一个良好的外部环境。

二、环境影响适用标准
目前,我国环保部门对输变电工程进行环境评价的标准、规范主要如下:
1、《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)
2、《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)
3、《电力设施保护条例实施细则》
4、《城市电力规划规范》(GB/50293-1999)
5、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)
6、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)
7、《高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法》(GB/T7349-2002)
8、《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1-2.3-93)
9、《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价办法与标准》(HJ/T10.3-1996)


三、电、磁场感应强度的基本知识
1、“工频电磁辐射”的正确解读
在临近输电线路或电力设施的环境中,电场与磁场单独存在,并不类似高频电磁场那样以电磁波形式形成有限的电磁能量辐射或形成体内能力吸收。因此所有国际权威组织在极低频环境健康影响领域内,只涉及电场与磁场分析,不会误用“电磁辐射”的概念和术语。
3000Hz以下的极低频电场和磁场是以“场”的形式存在,其传送的电磁能量很小,不产生体内热效应,仅在人体中通过电场或磁场耦合,感应较小的电场或电流,与高频电磁辐射的生物作用机理不同。
所谓“工频电磁辐射”的不确切概念,长期被国内一些文件引用并在社会上谬传,在很大程度上增加了公众对低频电场和磁场的误解。有鉴于此,世界卫生组织(WHO)以及NIEHS、ICNIRP等权威的环境卫生组织和机构,在电磁环境与公众健康领域中,均无例外地严格引用“电场、磁场”(100kHz以下)、电磁场(100kHz以上)或统一运用EMF这一术语,并拒绝采用“电磁辐射”这一不适当的概念。
部分群众对《电磁辐射防护规定》第二十条中“在集中使用大型电磁辐射发射设施或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求划定的规划限制区内,不得修建居民住房和幼儿园等敏感建筑。”存在疑问,在广东省环保局《对广东省政协第九届三次会议第656号提案会办意见》(粤环函[2005]1137号文)中,已经明确指出“发射系统包括电视、广播电视台、雷达系统等,电力设施的工作频率为50Hz,属于低频范围,因此,《办法》第二十条在此并不适用。”
2、电、磁场对人体的影响
近年来,国内经常有“专家”鼓吹所谓“电磁辐射对人体的五大影响”,甚至还言之凿凿地“引证”所谓的“世界卫生组织1998年调查结论”,五大影响包括:(1)是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因;(2)对人体生殖、神经、免疫系统造成直接伤害;(3)造成流产、不育、畸胎等病变的诱发因素;(4)影响大脑组织发育、骨髓发育、视力下降、肝病、造血功能下降、视网膜脱离;(5)造成性功能下降、内分泌失调、月经失调等。
以上说法谬误之处在于,对不同频率的电场、磁场、电磁场暴露源对人体具有不同的作用机理与影响的事实视而不见,并将部分未经证实的论文、观点强加到世界卫生组织的头上。在世界卫生组织的官方网站上,世界卫生组织(WHO)在1998年以正式文件的形式公布了其对不同频率电磁源与公众健康关系的官方意见,阐述了不同频率电磁源暴露对人体的不同影响、作用机理和安全限值,指出不同频率的电磁源对生物体的作用是不同的,主要如下:
(1)离子辐射是极高频的电磁波(X射线和γ射线),具有足够的光子能量使DNA产生电离,形成确定的伤害。
(2)非离子辐射的光子能量较弱,不足以使DNA产生电离,但会产生其它生物影响,只有当这种影响超过人体正常的补偿范围时,这些影响才会有害健康。高于10GHz的电磁场主要存在与雷达附近,功率密度超过1000W/m2时,对人体产生有害的影响;1MHz至10GHz之间频段,主要在距离FM调频天线很近的地方存在,至少4W/kg的暴露量才会对人体产生有害的影响;低于1MHz的电、磁场不会引人体发热,但却可以让生物组织感应电流和电场,感应电流至少超过100mA/m2以上才会对人体的正常功能产生影响。
世界卫生组织(WHO)明确指出,没有一个研究已经表明,低于国际导则限值的暴露水平会具有有害人体健康的影响。一些流行病学研究了电磁暴露与癌症风险的关联关系,但这些结果是不一致的,尚不足以对电磁场暴露与癌症风险的关联作出恰当评价。同时,个别关于低频电、磁场与人体疾病关联的流行学研究报告,缺乏试验研究支持,没有建立起科学的解释。
3、工频电、磁场强度的标准
目前全世界最权威的电、磁场强度的标准是世界卫生组织推荐的由国际非离子辐射委员会(ICNIRP)和美国电器与电子工程师协会(IEEE)分别制订的国际标准,分别为:
(1)1998年国际非离子辐射防护委员会发布的《限制时变电场、磁场和电磁场暴露(300GHz以下)的导则》;
(2)2002年美国IEEE标准协会标准局批准发布的《IEEE关于人体暴露到0~3kHz电磁场的安全水平标准》(IEEE std.C95.6-2002)
世界卫生组织计划统一协调有关标准,从而形成全球标准。在两个标准中,关于电场强度在公众区域的标准均为5kV/m,关于磁场强度在公众区域的标准为100微特(美国为904微特),国际非离子辐射防护委员会推荐的标准相对较严,根据世界卫生组织的调查,世界上绝大多数国家和国际权威机构一致认定ICNIRP导则中推荐的公众居住环境的标准是足够安全的。
少数国家包括瑞士、斯洛文尼亚、俄罗斯和意大利等,在接受ICNIRP导则推荐的标准的同时,分别规定了临近“敏感”场所的磁感应强度不得超过1微特的法令规定。需注意到,上述个别国家作出的行政性限值法令是针对电磁感应特别敏感的特殊场所的,与ICNIRP导致推荐的标准不会混淆,对于公众场所的标准上述国家仍为100微特。
我国《电磁辐射防护规定》对电磁辐射照射限制做了详细的规定,其中输变电系统工作频率所在的功率密度标准限值为0.4W/m2,比西方国家的标准严格4倍以上;电场强度比ICNIRP导则推荐的标准低,为4 kV/m;电磁感应强度的标准与导则一致,为100微特。说明我国的标准还是比世界上绝大多数国家稍低些的。
4、电、磁场作用的距离
根据电磁学原理,电流流过导线所产生的磁场大小,与导线的形式、电流大小、距离有关,与电压无关。即在相同距离内、架空架设的导线、导线通过相同的电流时,无论是110kV等级还是380V(220V)等级的导线所产生的磁场强度应大致相当。竣景变电站内110kV侧设备只有一段约5米长的三相架空导线裸露,最大运行电流为262安培,比小区内安装的线径在95mm2以上低压线所产生的磁场还要低;10kV侧只有电容器室和站用变室的部分跳线裸露,运行电流最大也只有207安培,产生的磁场更低。
根据法拉第电磁屏蔽原理,金属密封可以有效地控制高压设备产生的电、磁场强度,110千伏骏景变电站是全封闭室内变电站,高压线路是全电缆敷设进出,高压电缆的带电部分被金属铠甲全部封闭,起到良好的屏蔽作用,运行中不会产生任何电、磁场。变电站所采用的变压器、GIS开关设备、高压开关柜均有密封的金属外壳,有非常好的电磁屏蔽效果,基本不会产生电、磁场。部分裸露的高压导线所产生的电场,经过变电站外墙后,将迅速衰减,比标准值低2~3个数量级。随着距离的增大,电、磁场强度的数值还会以距离的平方成反比的速度下降。
广州110kV领馆变电站的结构和设备形式与骏景变电站非常类似,根据环保部门的检测,在其周边距离围墙3~5米处,电场强度就已经下降到1V/m(测量仪器最低测量下限)以下,远低于4000V/m的规定值;磁感应强度只有一处为1.7微特(远低于100微特的规定值),另外一处为1.4微特,其余6个点的磁感应强度均在0.7微特以下,与骏景变电站所在地点目前测量的本底值(0.58~0.82微特)相当,说明变电站对围墙外一定距离的电、磁影响基本可忽略不计。
5、输变电系统的高频谐波
为了确保广大用户的用电质量,电力系统在电力输送过程中不允许谐波的大量存在,必须控制在标准范围内。变压器产生的高次谐波主要以三次谐波为主,而变压器的结构上已经考虑了这个因素,通过绕组的结构能够完全过滤掉三次谐波,确保用户的用电质量。其次,三次及以上谐波的磁场全部通过变压器油路和外壳传播和闭合,不会向变压器以往空间传播。


四、消防保护
1、消防保护措施
110千伏骏景变电站在2005年12月28日完成建筑消防设计审核(穗公消审[2005]第2487号)。审核意见要求变电站建筑物边线四周防火间距不应小于10米,现拟建的变电站距北边哈曼顿公寓26米,东北侧距竣景中学30米、竣景小学50米,南侧距竣仁轩20米。变电站内的消防设施根据各电气设备间的布置及消防要求设有火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统、消火栓灭火系统。110千伏骏景变电站的消防设计满足“预防为主,防消结合”的要求。
如一般的市内变电站一样,骏景变电站只有变压器和电容器为充油设备,在设备发生短路的情况下可能会发生局部火灾。电容器的油量小,电压等级低,只有10千伏,短路的能量较低,发生短路后开关保护能够在0.1秒左右快速切断短路电流,因此着火的范围有限,可以通过温感和烟感报警系统启动七氟丙烷气体灭火系统进行扑灭。
变压器的油量较大,110千伏的电压等级高,短路的能量较大,有可能引燃变压器油。为此在设计时,就考虑了在变压器四周设封闭环绕集油沟,并设置1个25m3的事故油池,将变压器泄漏的绝缘油搜集在油池中,火不会沿管道引燃油池中的变压器油。变压器油采用#25环烷基油,有较好的热稳定性,无挥发性气体产生,与汽油不同,不会因挥发气体到达一定浓度后产生爆炸。最后,通过水喷雾灭火系统,可迅速控制火场温度,并自动灭火。变压器房的四周均采用钢筋混凝土结构的防火、防爆间墙,一台变压器发生短路并引起火灾后,不会对相邻设备、附近的建筑造成危险。
2、防爆措施
因为室内变电站距离附近建筑普遍较近,在变电站的设计过程中,设计单位已经充分考虑了防爆方面的要求。如变压器室的墙体全部采用了钢筋混凝土机构,大门采用大型工字钢拼接而成,完全满足设备事故下安全防护的强度要求。另外,变压器室的通风道在设备事故状态下可迅速向上、下两个方向泄放压力,减轻对大门和墙壁的压力。
事实上,由于户外变电站的设备距离相邻建筑物较远、户内变电站在防爆方面充分的考虑,多年来广州从未发生过变电站设备事故波及相邻建筑和人员的情况。

五、噪音控制
《城市区域环境噪声标准》中城市五类区域的标准值如下表:
单位:dB
类别 昼间 夜间
0 50 40
1 55 45
2 60 50
3 65 55
4 70 55
其中:
0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域,位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5dB执行。
1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。
2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。
3类标准适用于工业区。
4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。
骏景花园所处区域为2类区,昼间低于60dB,夜间低于50dB。根据目前对骏景变电站所处位置的噪声测定,噪声在昼间为48~53dB,夜间为45~48dB。为了降低变电站投运后的噪声水平,骏景变电站采取的措施主要包括:优化变电站平面布局、选用自冷式低噪声变压器、变压器基础垫衬减振材料、排风机采用低噪声风机且风口向下等方式。根据环保部门的结果,变电站投运后,东、南、西、北各边界的噪声值分别为48.5 dB、48 dB、45.6 dB、45 dB,与目前的噪声水平相当,在2类区标准范围内。

六、变电站选址
当今国内外大中型城市发展到一定阶段时,由于单位面积的负荷密度越来越高,都基本采用在城市中心密集区,建设符合城市规划和环保要求的高电压等级供电设施,以满足城市中心用电的持续增长。如北京、上海、广州目前在城市中心居民密集区都建设有220千伏及110千伏变电站。这些变电站的建设都经过严密的科学论证和环保评估,从投运后的变电站长期监测的数据,其电磁辐射值均低于国家的限值标准,不会对人体健康产生影响。
早在2004年,天河区规划分局已经在控制性详细规划中明确公示骏景变电站的位置。2004年后该地段新增负荷约59000万千瓦,根据电网规划,广州市天河区需110kV变压器总容量为762.8万kVA。而该地区现只有3座220kV变电站及13座110kV变电站,110kV降压总容量341.3万kVA,110kV变压器容量缺口高达421.5万kVA。因此天河区现有的220kV变电站及110kV变电站供电能力已远远不能满足天河区电力负荷增长的需要。目前,骏景变电站周边的110千伏北棠变电站主变压器在负荷高峰期已连续出现长时间重载甚至过载情况,骏景变电站的建设可以解决该区域供电紧张及缓解主网主变压器长时间重载运行的状况,妥善解决该地区供电可靠性问题。
广州城市中心区内变电站建在居民密集区的情况历来存在,广州供电局的办公楼与220千伏天河变电站(户外站)一墙之隔;广州电力设计院在110千伏林和站站内办公;梅花路龙潭变电站与供电局职工宿舍一墙之隔;白云路东堤变电站的三至七层是供电局职工宿舍等等,还有变电站值班人员24小时值班,均未发现由此引起供电局职工及家属的身体健康问题。

七、变电站与雷击的关系
雷击产生的原因是雷雨云本身积聚了大量的电荷,地面及其建筑物感应出相反极性的电荷,在一定条件下,两种电荷之间的空气被电离从而发生强烈放电。由于电压高达几百万伏,雷击点发生雷击前电场强度高达数万伏/米,变电站室外只有不到1伏/米的电场强度,相对而言简直是微不足道,根本不会诱发雷击。
众所周知,较高的树木、建筑物容易受雷击,在郊区旷野中的电力线路、铁塔、变电站避雷针的高度往往比周围的树木和建筑物还要高,故受到雷击的几率较高是很正常的,并不是因为电力线路、变电站带电诱发雷击。实际上避雷针并不带电,一般的郊区加油站、煤气站都有,作用在于保护附近重要的设备、油气罐。

八、变电站设备维护
电力系统历来重视设备的安全运行工作,有完善的监测、检修、报废体系,毕竟设备出事故,不仅造成因本身损坏造成经济损失,还会造成大面积的停电,对广大人民群众的日常生活带来诸多不便。对所有新旧设备进行定期预防性试验,发现异常的,立即加强监测力度,掌握数据变化的趋势,如确认设备内部存在安全隐患,则组织检修和改造,及时消除隐患。对于部分损耗高、技术落后、安全隐患多的设备,虽然尚未到报废年限,电力部门也会视实际情况办理提前报废手续,因此变电站设备发生事故的几率非常低。近年来,随着广州地区电力需求的大幅上涨,输变电设备数量增长较快,客观上要求电力部门使用新产品、新技术,大量采用质量更加稳定的进口、合资产品,以降低运行维护的工作量,更加促进了设备事故率的下降。

九、施工期间的环境保护措施
要求施工单位制订专门的环境保护方案,在工程建设前送当地街道、居委会备案。施工单位应加强施工期环境管理,选用先进的施工手段,按当地的有关规定合理安排施工时间,避免噪声扰民;施工期间噪声满足《建筑施工工场界噪声标准》(GB12523-90)的要求,制定有效的防扬尘和水土流失措施,减少施工过程对周围环境的影响。建筑垃圾集中堆放,及时清运。

十、变电站周边环境美化措施
在骏景变电站批复的概算中已经预留了专项资金,为了绿化美化变电站的周边环境,在周边设置绿色隔离带,绿化覆盖率大于30%,建成后变电站的外观与周围环境相协调。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-12-2 22:25 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

你个托
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-12-2 22:49 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

引用作者 刀枪剑戟 于 2008-12-2发表的原文
一、前言
电力是基础性行业,在国民经济发展中起着重要的作用,日趋严重的电力短缺使电网建设的紧迫性更加凸显,已成为社会发展的当务之急。为了响应党中央关于“构建社会主义和谐社会”的号召,在政府的大力支持下,电力部门应加大与电力相关环保知识的宣传力度,增进广大群众对电磁感应、消防保护等基本常识的了解,为电网建设创造一个良好的外部环境。

(国民经济不能牺牲老百姓的健康吧?)

二、环境影响适用标准
(这些大部分是作业标准,长期居住标准和影响,有吗?外国都没有,中国什么时候领先国际了,俺是孤陋寡闻了!)


(太阳,一句“不适用”就当什么事都没发生?典型的G C D掩耳盗铃作风哦!)


(指责别人荒谬的人是多么无知呀,同时个别所谓无害的言论也是缺乏试验研究支持,没有建立起科学的解释的 [M14] )


(卫星又上天了?没有回到文化大革命时代吧?赶超英美了!强的啦,I 服了 U哦,吹牛不用打稿!)


(其他都是费话了,一贯 G C D 作风,没啥好反驳的了!)



[本帖由海思修改于2008-12-02 22:51:10]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-12-2 23:40 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

LS的一看就知道是 [M09] [M09]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2008-12-2 23:48 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

海思,你丫就歇菜吧~扰乱试听,混淆试听,公安,维稳和调处办已经介入你们了,不要到处散播唯心的,不切合实际,破坏和谐的言论了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-12-3 00:01 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

引用作者 刀枪剑戟 于 2008-12-2发表的原文

海思,你丫就歇菜吧~扰乱试听,混淆试听,公安,维稳调处办已经介入你们了,不要到处散播唯心的,不切合实际,破坏和谐的言论了!


哇~~~ 国家机器出动啦,蚂民们,赶紧逃命吧! [M41]

[本帖由我是穷人我怕谁修改于2008-12-03 00:08:59]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-12-3 00:05 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

楼主是个托,鉴定完毕.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2008-12-3 00:40 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

海思,请不要总是认为中国的东西就得比外国差,就得比英美法的差.的确,我们国家是有很多还不如别人,但我们在追啊,我们在建设自己的祖国啊,落后不是我们这一代人的错,但承认落后就是我们的大错特错!你要知道,我们也不是什么都比别人差,军队就不差!体育就不差!电力系统也不差!我们的直流800千伏,交流1000千伏远距离输电技术都是世界上第一的!英美法都不及我们!电力系统的继电保护技术也是在世界上处领先地位,英美法也都不及我们,他们用的还是我们早两代的设备了,美加大停电就是因为他们的继电保护出了问题最终酿成大祸!继电保护啊,懂吗?个土老冒儿!
还有,别老是GCD GCD 怎么怎么的,没有GCD你能有今天的生活?你能买房买车?你能不用老是担惊受怕有没有校园枪击,有没有恐怖分子劫持人质火烧酒店,有没有三天两头的军事政变......知足吧!在这个国度里我们都是很幸福的了,看那些还在战火中,枪口下的人们,我们应该很知足了.不要老是像愤青一样不满这不满那的,拜托,现在已经不是愤青流行的年代了!再说回来了,如果真的回到文化大革命时期的话,像你这种崇洋媚外的人,首先就弄死你了,个歇B操的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2008-12-3 05:18 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

LZ 木有小JJ ,再次鉴定完毕。警告:想在这里忽悠不成就发烂砸是不可以的。在你每天喝的三鹿奶粉里加上 [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] [M35] ,再把你的照片、车子、住址、......以及这辈子脑残做过的事情给人肉出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2008-12-3 07:31 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

楼上强大,我是来爆楼主全家菊花的。 [M14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2008-12-3 08:24 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

引用作者 刀枪剑戟 于 2008-12-3发表的原文
海思,请不要总是认为中国的东西就得比外国差,就得比英美法的差.的确,我们国家是有很多还不如别人,但我们在追啊,我们在建设自己的祖国啊,落后不是我们这一代人的错,但承认落后就是我们的大错特错!你要知道,我们也不是什么都比别人差,军队就不差!体育就不差!电力系统也不差!我们的直流800千伏,交流1000千伏远距离输电技术都是世界上第一的!英美法都不及我们!电力系统的继电保护技术也是在世界上处领先地位,英美法也都不及我们,他们用的还是我们早两代的设备了,美加大停电就是因为他们的继电保护出了问题最终酿成大祸!继电保护啊,懂吗?个土老冒儿!

还有,别老是GCD GCD 怎么怎么的,没有GCD你能有今天的生活?你能买房买车?你能不用老是担惊受怕有没有校园枪击,有没有恐怖分子劫持人质火烧酒店,有没有三天两头的军事政变......知足吧!在这个国度里我们都是很幸福的了,看那些还在战火中,枪口下的人们,我们应该很知足了.不要老是像愤青一样不满这不满那的,拜托,现在已经不是愤青流行的年代了!再说回来了,如果真的回到文化大革命时期的话,像你这种崇洋媚外的人,首先就弄死你了,个歇B操的!!!


留证!

大家来瞻仰一下高素质人才吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2008-12-3 08:37 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

引用作者 刀枪剑戟 于 2008-12-2发表的原文
海思,你丫就歇菜吧~扰乱试听,混淆试听,公安,维稳和调处办已经介入你们了,不要到处散播唯心的,不切合实际,破坏和谐的言论了!



干了不和谐的事,还想老百姓吃死猫? [M09]

变电站对人体健康的危害没有必要再争论下去了,现在不是信息封闭时代,老百姓了解科学的途径很多,现在是利益之争!居民只是希望ZF能重新选址,选在附近没有居民楼的地方,目前黄埔大道周边尽有,但却偏偏要到骏景西门这个人口密集的地方。为什么?就是因为这块地是从HS手上买过来的现成的,而重新选址又要投入大笔新的资金,ZF为了省这笔钱就要牺牲这些居民的健康!钱啊!钱啊!到底是钱重要还是人民的生命健康安全重要?ZF的行动已经回复大家了,还想和谐?TNND!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2008-12-3 09:23 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

骏景这么大个几万人的社区,建变电站一次次引起这么大的人心不安,骏景往南那么大的地方为什么不建,一定要建在这里,要引起人心不安,而且还靠近学校,为什么一定要这么做呢。政府为什么要这样呢?

[本帖由wq修改于2008-12-03 09:24:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2008-12-3 09:31 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

引用作者 刀枪剑戟 于 2008-12-2发表的原文
海思,你丫就歇菜吧~扰乱试听,混淆试听,公安,维稳和调处办已经介入你们了,不要到处散播唯心的,不切合实际,破坏和谐的言论了!


最新成语:泥马勒戈壁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2008-12-3 09:52 | 只看该作者

Re: 变电站与环境

我们不是反对建变电站,而是不能这么近!尤其是这么靠近民居和学校! [M09]
就好像你要做爱可以回家,可以找个荒野,但是在我们眼前,那就是流氓!但是LZ就是强调你的做爱是多么的好技术,你的做爱是人之常情,牛头不对马嘴! [M09] [M09] [M09]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2026-1-19 11:10 , Processed in 0.070431 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表